Re: AD转换问题
|
||||
---|---|---|---|---|
初級會員
|
谢谢!问题已解决,问题的关键确实是因为通道切换后需要适当的延时。
發表於: 2005/3/18 13:19
|
|||
|
Re: AD转换问题
|
||||
---|---|---|---|---|
資深會員
|
大概是你切換通道的時間太短吧
規格書上有說明 當切換到另一個通道時 必須讓內部的電容器充電完成 轉換出來的數值才會準確 我的做法是一組轉換完後 先把通道切換到另一個 然後執行其他工作 過一段時間再執行轉換 如果不是這個原因 那有可能是外部電路有問題 可以先拿電表量量看兩個電位會不會有互相影響
發表於: 2005/3/18 8:41
|
|||
|
AD转换问题
|
||||
---|---|---|---|---|
初級會員
|
我通过两个可调电位器将0~5V的电压分别接到AN0和AN5引脚上,为什么在程序里分别启动AD转换时,两组结果相互影响?
發表於: 2005/3/18 0:06
|
|||
|