Re: 請教Duty Cycle大於50%,且相位差180度的PWM設定
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
管理員
![]() |
ncc1137055 你好,
可以參考手冊中 Center-Aligned PWM Mode 或是 PIC1001 16-bit基礎課程(2024) High Resolution PWM Application 的文件說明。 Center-Aligned Mode 可以由一組 PWM 通道來產生的多組輸出並保持中央對齊,可以嘗試使用這個模式來產生兩組輸出波形,並將其中一組輸出反向,應該可以達到你希望的效果。
發表於: 1/9 15:46
|
|||
|
||||
|
請教Duty Cycle大於50%,且相位差180度的PWM設定
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
新會員
![]() |
各位前輩好,
不好意思,有查找了dsPIC33CK256MP505系列,其PWM的模式的介紹 https://ww1.microchip.com/downloads/ae ... -Placement-DS70005320.pdf 但不知道是不是我的理解有誤,似乎無法用同一組PWMx,來無法產生附圖的PWMxH與PWMxL信號,Duty Cycle>50%,相位相差180度(會有導通區間會有Overlap) 因此想請問是否其他系列的dsPIC的PWM模式可以實現附圖的PWMxH與PWMxL?
發表於: 1/5 22:18
|
|||
|
||||