ICD 2 問題
|
||||
---|---|---|---|---|
新會員
|
我用 ICD2 來模擬
BSF RB, 02 BSF RB, 03 喝住 RB3 出1.. 但RB2 出0 點解會這樣
發表於: 2005/1/29 4:26
|
|||
|
Re: ICD 2 問題
|
||||
---|---|---|---|---|
初級會員
|
可否說一下你用的形號(mcu)...
發表於: 2005/1/29 5:38
|
|||
|
Re: ICD 2 問題
|
||||
---|---|---|---|---|
新會員
|
是pic16f877a 來的..
發表於: 2005/1/29 10:56
|
|||
|
Re: ICD 2 問題
|
||||
---|---|---|---|---|
高級會員
|
應該是R-M-W的問題 , 確定你的IO外部線路所產生的電位 , 避免有準位判斷不良的問題 , 例如直接接LED接地或電晶體接地 , 都應該到有限流電阻 , 不然導通時的信號準位有被拉下去 , 造成IO回讀時的判斷錯誤 ,
另一種軟體的方式 , 利用一個BUFFER , 先變更BUFFER的資料 , 再將BUFFER寫到PORT上 ,
發表於: 2005/1/31 13:10
|
|||
|
Re: ICD 2 問題
|
||||
---|---|---|---|---|
版主
|
只要記住! 連續對同一個 I/O port 動作時中間一定要加個 NOP 指令,不加就會出錯 (Read-Modify write issue)
發表於: 2005/1/31 16:39
|
|||
|