Re: RS485跟RS232
|
||||
---|---|---|---|---|
資深會員
|
了解~~感恩
以後有機會用到 再試試吧
發表於: 2006/12/15 8:56
|
|||
|
Re: RS485跟RS232
|
||||
---|---|---|---|---|
資深會員
|
不要忘記還要除以2
因為不是100%的duty 一般都是50%而已 如果不是隨時通訊 那瓦特數還可以再降低一點
發表於: 2006/12/15 8:26
|
|||
木亟缶夬金戔
彳艮缶夬金戔 走召缶夬金戔 |
||||
|
Re: RS485跟RS232
|
||||
---|---|---|---|---|
版主
|
RS-485 差動電壓為5V, 根據電子學最基礎的功率換算 :
P=V平方/R , 你認為需要幾瓦?
發表於: 2006/12/14 13:52
|
|||
|
Re: RS485跟RS232
|
||||
---|---|---|---|---|
資深會員
|
版主大人
你說的我都知道 其實rs485傳輸距離不長的話 不加終端R也無所謂 但那個並不是我想問的問題 只是單純的想問 那個220歐姆的終端電阻到底大家都用幾瓦的 手上沒有現成東西可以試.... 所以只好上來用問的
發表於: 2006/12/13 19:27
|
|||
|
Re: RS485跟RS232
|
||||
---|---|---|---|---|
版主
|
RS-232 因為是短距離 30 feets 的傳送而且都是單點對單點的低速全雙工,最高電壓 +-15V,一般而言使用 RS-232是不加終端電阻的。
RS-485 是採對絞線差動方式傳送,速度可達1Mbps,最遠距離可達1英哩(當然不是用 1Mbps傳送) 這時沒有終端電阻降低傳輸線阻抗的話,你在另外一端是量不到訊號的。這時在最兩尾端點上各加上一個終端電阻就可以了。終端電阻220 ohm 如果傳送速度越快則可以降低電阻值,注意不是每個點都要加終端電阻把握原則用最遠的兩點加就可以了,要是每點都加如果有20點哪組抗並聯後剩多少? SN75176 是否還推的動呢?
發表於: 2006/12/13 13:52
|
|||
|
Re: RS485跟RS232
|
||||
---|---|---|---|---|
資深會員
|
參照:
有先進可以告知嗎? 那個終端電阻要用幾瓦的比較適當??
發表於: 2006/12/13 10:42
|
|||
|
Re: RS485跟RS232
|
||||
---|---|---|---|---|
資深會員
|
請問一下
終端電阻的功率你們是用多少啊? 我看了規格書 AB匯流排的電壓差是+-12V 54或220歐姆終端電阻要跨接在上面的話 照公式算起來功率很大 雖然實際上用來應該不需這麼大... 不知道用1/8W的電阻可不可以?!
發表於: 2005/6/30 15:26
|
|||
|
Re: RS485跟RS232
|
||||
---|---|---|---|---|
版主
|
RS-485 使用對絞綫採差動傳送,只要加在加r接收端(或最遠的兩個端點)降低傳輸線的阻抗,降低電容效應。
發表於: 2005/4/21 17:33
|
|||
|
Re: RS485跟RS232
|
||||
---|---|---|---|---|
資深會員
|
終端電阻要怎麼加??
發表於: 2005/4/21 17:16
|
|||
|