dspic30f1010 202x PWM設定頻率是否可用在20KHZ以下?
|
||||
---|---|---|---|---|
資深會員
|
小弟有一個關於dsp30f1010/202x的問題想請教.
該型號若是用在數位式交換式電源電路的應用時 其電源電路的切換頻率是否可以設定在 6KHZ~20KHZ 的範圍內? 小弟的算法如下,進而判斷無法設定在6KHZ~20KHZ範圍內,若有錯誤煩請指點 決定週期的暫存器PTPER大小為13bit ,而要使用PS PWM模組又需 致能 32X 的PLL 時脈Fosc的最小值為9.55MHZ (從data sheet Table 21-12 中得知) 9.55MHZ * 32 = 305.6 MHZ 1/(305.6* 10 ^6)= 3.27 nsec 每一時脈周期 3.27nsec / 2 = 1.63 nsec 正緣,負緣都觸發計數 最大計數週期 = 1.63 ns * 2^ 13 = 13.4 u sec 最低切換頻率 = 1/ 最大計數週期 = 74KHZ 由於對此元件了解不深,怕有遺漏,煩請指教謝謝
發表於: 2008/10/24 19:00
|
|||
木亟缶夬金戔
彳艮缶夬金戔 走召缶夬金戔 |
||||
|
Re: RS485硬體電路
|
||||
---|---|---|---|---|
資深會員
|
我這台電腦沒辦法畫圖
就原本接終端電阻220~470的點 改接104的塑膠電容 我的接線方式就是跟75176的範例線路一樣 由於這台是1對1的 最多是再並上一台人機介面 所以我不知道繼續並下去會怎樣... 最多是把個別的電容改小啊 剛剛收到消息 500A也正常... 接下來要再並一台人機介面試試看會不會影響了
發表於: 2008/8/13 9:43
|
|||
木亟缶夬金戔
彳艮缶夬金戔 走召缶夬金戔 |
||||
|
Re: RS485硬體電路
|
||||
---|---|---|---|---|
資深會員
|
真的是有鬼了...
我寫一個通訊程式模擬人機介面當作slave 用18f8621的板子都沒問題 用18f4320那塊就有問題 跟75176的接法還有終端電阻都一樣 但就是會受到干擾導致通訊錯亂 (附近有大電流電纜,電流超過80A通訊就異常) 終端電阻怎麼換都會干擾 剛剛我同事亂試 不接終端電阻接104電容 結果通訊品質出奇的好...不會受到干擾... 電纜的電流摧到200A都沒問題 晚一點要來試試500A看看有沒有問題... 我看過的範例電路都是加終端電阻沒看過加電容的 有人這樣試過嗎? MASTER接電阻 SLAVE接電容的
發表於: 2008/8/13 9:19
|
|||
木亟缶夬金戔
彳艮缶夬金戔 走召缶夬金戔 |
||||
|
用ic測試座燒錄都會失敗耶
|
||||
---|---|---|---|---|
資深會員
|
我前幾天去電子材料行買了一個40PIN的IC測試座
類似這個 http://0rz.tw/bc4y9 做了一個小的燒錄板來接ICD2 但是燒錄時都會發生燒錄錯誤 就他偵測到某位址的值跟他寫入的值不同 大部分的IC都會錯誤 量了那五隻接腳都沒問題 但是我拿去我的電路板 插在圓孔IC座上就都沒問題 用麵包板也都沒問題 線路都一樣 有人曾這樣嗎?
發表於: 2008/8/6 9:55
Edited by jubel on 2008年08月06日 10:21:07
|
|||
木亟缶夬金戔
彳艮缶夬金戔 走召缶夬金戔 |
||||
|
Re: 安裝MPLAB IDE V7.60後~無法開啟
|
||||
---|---|---|---|---|
資深會員
|
用英文名稱開個新使用者
切換到新使用者安裝執行MPLAB 確定可以正常開啟後就可以再把使用者名稱改成中文了 好像必須先用英文建立並安裝才可以改中文 用中文安裝後再改英文無效 我現在就這樣用~
發表於: 2008/8/4 8:35
|
|||
木亟缶夬金戔
彳艮缶夬金戔 走召缶夬金戔 |
||||
|
Re: RS485硬體電路
|
||||
---|---|---|---|---|
資深會員
|
我有個問題
終端電阻接在最頭跟最尾端 RS-485是並聯的不是串聯的 最頭最尾是指距離最遠的兩個裝置嗎? 如果各裝置間我無法確定距離 那是否要每個裝置都接上終端電阻呢? 還是接上新裝置後再決定終端電阻要接在哪?
發表於: 2008/7/7 8:48
|
|||
木亟缶夬金戔
彳艮缶夬金戔 走召缶夬金戔 |
||||
|
Re: RS485硬體電路
|
||||
---|---|---|---|---|
資深會員
|
有用對絞隔離線啊
本來隔離網接在兩台機器的機殼 但是效果不好 接在電路板的地之後才比較好 目前最新的作法是 用一條有兩組對絞線加隔離網的傳輸線 第一組對角線是訊號線 第二組是地(所以兩台機器間就共地了,因此我才在煩惱) 隔離網則是接機殼(機殼單獨打一條接地鐵條到地底) 這種接法效果更好~ 終端電阻兩頭都有加 不過我試了220 330 470 560後 有些機器要用330有些要用470 阻值不固定這比較麻煩...
發表於: 2008/7/3 14:04
|
|||
木亟缶夬金戔
彳艮缶夬金戔 走召缶夬金戔 |
||||
|
Re: RS485硬體電路
|
||||
---|---|---|---|---|
資深會員
|
原本我也是想用PC817來隔離75167
可是因為PC817速度太慢所以暫時沒改 如果不隔離的話 75176兩端的元件就必須共地對吧 我有試過線路拉幾十公尺而且在工業環境下 附近有大電流導線及高壓雜訊 如果只用對絞還是會干擾 必須把地也一起拉出來接到隔離網通訊品質才會比較好 不過這麼一來 這個地 也就是pic的地就拉到工業環境下了 目前雖然都沒出問題但還是有點擔心... 請問有沒有速度比較快而且4隻腳的光耦合啊 TLP250速度很快 但是太貴了而且面積太大了...
發表於: 2008/7/3 10:21
|
|||
木亟缶夬金戔
彳艮缶夬金戔 走召缶夬金戔 |
||||
|
Re: 純文字檔的圖示被改掉了,請問如何才能改回來?
|
||||
---|---|---|---|---|
資深會員
|
檔案總管 => 工具 => 資料夾選項 => 檔案類型
按進階就可以自己挑圖示了
發表於: 2008/7/3 8:38
|
|||
木亟缶夬金戔
彳艮缶夬金戔 走召缶夬金戔 |
||||
|