當我程式build成功後要將code燒進PIC16F57時,出現以現訊息

MPLAB ICD 2 Ready
Connecting to MPLAB ICD 2
...Connected
Setting Vdd source to MPLAB ICD 2
...Reading ICD Product ID
Running ICD Self Test
...Passed
MPLAB ICD 2 Ready

此訊息代表我連線正確,但是當我要燒錄程式時,出現以下訊息

Programming Target...
ICDWarn0052: MPLAB ICD 2 cannot validate a target device. Please make sure that the target device is connected and properly powered. Select "OK" to continue, or "CANCEL" to abort the operation
...Validating configuration fields
...Erasing Part
...Programming Program Memory (0x0 - 0x7FF)
...Programming User IDs
Verifying...
ICDWarn0052: MPLAB ICD 2 cannot validate a target device. Please make sure that the target device is connected and properly powered. Select "OK" to continue, or "CANCEL" to abort the operation
...Program Memory
ICD0161: Verify failed (MemType = Program, Address = 0x0, Expected Val = 0xC00, Val Read = 0x0)
ICD0275: Programming failed.
MPLAB ICD 2 Ready

結果燒錄失敗?
尤其是一直出現ICDWarn0052的錯誤訊息...
請問哪裡可能發生問題??

2008/10/29 17:36
轉換PDF檔 列印


Re: PIC16F57 + ICD2
資深會員
註冊日期:
2006/04/18 23:15
來自 New Taipei City
所屬群組:
註冊會員
文章: 451
等級: 19; EXP: 69
HP : 0 / 467
MP : 150 / 16622
離線
看起來ICD2沒認到你的PIC16F57...
1.檢查Configure-->Select Device有沒有選對型號
2.電源及ICD接線腳位正不正確
3.檢查PIC16F57有沒有壞...

2008/10/29 17:55
轉換PDF檔 列印


Re: PIC16F57 + ICD2
版主
註冊日期:
2004/04/30 10:53
來自 CAE, Microchip
所屬群組:
站務管理者
註冊會員
MICROCHIP
文章: 14335
等級: 72; EXP: 80
HP : 1077 / 1795
MP : 4778 / 74145
離線
ICD2 是可以燒錄 PIC16F57 的,看起來 ICD2無法認知 PIC16F57,有沒有給電或腳位鬧錯了。

2008/10/29 18:08
轉換PDF檔 列印


Re: PIC16F57 + ICD2
新會員
註冊日期:
2007/01/18 10:36
所屬群組:
註冊會員
文章: 3
等級: 1; EXP: 10
HP : 0 / 2
MP : 1 / 90
離線
哎呀!我確實確認過Configure-->Select Device的型號是PIC16F57,我是透過ICD2給電,也量過電源供應是5V,
但還是出現上列訊息?

是否ICD2 progrmming 時,震盪器起振與否可以忽略?

2008/10/29 19:05
轉換PDF檔 列印


Re: PIC16F57 + ICD2
版主
註冊日期:
2004/04/30 10:53
來自 CAE, Microchip
所屬群組:
站務管理者
註冊會員
MICROCHIP
文章: 14335
等級: 72; EXP: 80
HP : 1077 / 1795
MP : 4778 / 74145
離線
PIC16F57 燒錄與起不起振無關,還是認為線有接錯或接了不該接的電阻或電容。

2008/10/30 09:33
轉換PDF檔 列印


Re: PIC16F57 + ICD2
新會員
註冊日期:
2007/01/18 10:36
所屬群組:
註冊會員
文章: 3
等級: 1; EXP: 10
HP : 0 / 2
MP : 1 / 90
離線
感謝大家的回覆!
的確是與電路有關,發現是燒錄時電壓需維持5V以上,我的電路是4.9V,因此一直出問題.

現已將電壓回復至5V以上,問題已解決!

2008/10/30 14:18
轉換PDF檔 列印






無法在此發表文章
可以在此觀看文章
無法回覆文章
無法編輯自己的文章
無法刪除自己的文章
無法發起投票調查
無法在此投票
無法上傳附加檔案
無法不經審核直接發表文章

[進階搜尋]


搜尋
Microchip連結

網頁捷徑
2018 Winter Elite 報名
教育訓練
其它網站連結
電話: 02-25000405
產品技術問題產品技術支援專線:0800-717718 台北02-25088600 新竹03-5778366 Ext. 8600 高雄07-2137830 MicrochipDIRECT 專線: 07-2137830
Powered by XOOPS © 2001-2012 The XOOPS Project