• slider image 71
  • slider image 72
  • slider image 73
:::


Browsing this Thread:   1 Anonymous Users






pic16LF1937 之溫度偵測
#1
新會員
新會員


查看用戶資訊
版主您好

請教一下, 我用pic16LF1937temperature indicator讀出值為606, 當天的室溫約25度.

t=-40+606*(85-(-40))/1023=34度.

不知道是哪裏有誤, 算出來的和實際溫度差蠻大的.

Best Regard.
Albert Lin.

發表於: 2018/12/26 8:30
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit Mr. Wong 頂部


Re: pic16LF1937 之溫度偵測
#2
版主
版主


查看用戶資訊
因為此 Temperatyre Indicator 是建立在 IC 裡面的,所以說它主要是測量 IC 的溫度為主,不適合測量室溫。

1.原因 Temperature Indicator 是用 Diode Forward Voltage 做偵測的,測量出的溫度範圍是非線性的,需要校正。
2. 主要原因: 因為是做在 IC 裡面,因此 Die 的輸出電流會影響到 Die 的溫度。假設 MCU 自 I/O 腳輸出 1mA 時的溫度與輸出 10mA 時的溫度是不一樣的。

也就是說 Temperature Indicator 主要是用來量測 IC 的工作溫度而不是外面的溫度。如果要測量外界的溫度建議使用 MCP9800 之類的 I2C Temterature Sensor 來測量。

右邊教育訓練光碟連結裡有: W301 Advance PICC Application 的課程。
裡面有完整的 MCP9800 讀取溫度的範例。

底下是一些關於 Temperature Indicator 的使用及校正應用手冊,參考一下:

AN2092: Using the Temperature Indicator Module
http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/00002092a.pdf
AN1333:Use and Calibration of the Internal Temperature Indicator http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00001333B.pdf

發表於: 2018/12/26 11:51
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit Mr. Wong 頂部







You can view topic.
不可以 發起新主題
You cannot reply to posts.
You cannot edit your posts.
You cannot delete your posts.
You cannot add new polls.
You cannot vote in polls.
You cannot attach files to posts.
You cannot post without approval.
You cannot use topic type.
You cannot use HTML syntax.
You cannot use signature.
You cannot create PDF files.
You cannot get print page.

[進階搜尋]