會員登陸
帳號:

密碼:

記住我



忘記密碼?

現在註冊!
網站導航
最新下載
訪問統計 (自2012/5/3)


正在流覽:   1 名訪客





new Runtime Watch 無法執行
資深會員
註冊日期:
2006/03/07 11:45
來自 台南
所屬群組:
註冊會員
文章: 193
等級: 12; EXP: 93
HP : 0 / 298
MP : 64 / 11877
離線
我想要即時監看 new Runtime Watch一直無法動作,燒綠器是MPLAB REAL ICE

附加檔案:



jpg  ICE.jpg (356.63 KB)
2178_5d1af6488905d.jpg 1524X867 px

7月02日 14:00:14
轉換PDF檔 列印


Re: new Runtime Watch 無法執行
版主
註冊日期:
2004/04/30 10:53
來自 CAE, Microchip
所屬群組:
站務管理者
註冊會員
MICROCHIP
文章: 14821
等級: 73; EXP: 55
HP : 1088 / 1813
MP : 4940 / 81989
離線
這應該是使用上的設定問題,可以查詢一下 X IDE 下的 Help 目錄:

Help --> Tool Help Contents --> Real ICE Help 下,開啟 Real ICE In-Circuit Emulator Help

因為還有很多層,請參考一下貼圖的設定即可使用。
Real Time Watch 只支援 PIC24 & dsPIC33 系列。

dsPIC30F 系列是沒有支援的。

附加檔案:



jpg  擷取.JPG (57.36 KB)
16_5d1c271154a25.jpg 412X480 px

jpg  擷取1.jpg (86.20 KB)
16_5d1c271db70d0.jpg 917X478 px

7月03日 11:55:09

Ryang 於 2019年07月04日 09:23:57
轉換PDF檔 列印


Re: new Runtime Watch 無法執行
資深會員
註冊日期:
2006/03/07 11:45
來自 台南
所屬群組:
註冊會員
文章: 193
等級: 12; EXP: 93
HP : 0 / 298
MP : 64 / 11877
離線
出現" ! "這個符號 New RunTimer 不會動

附加檔案:



jpg  New.jpg (172.14 KB)
2178_5d37d7a1aeef1.jpg 536X957 px

7月24日 11:59:50
轉換PDF檔 列印






無法在此發表文章
可以在此觀看文章
無法回覆文章
無法編輯自己的文章
無法刪除自己的文章
無法發起投票調查
無法在此投票
無法上傳附加檔案
無法不經審核直接發表文章

[進階搜尋]


搜尋
Microchip連結

網頁捷徑
2019 Summer Elite 報名
教育訓練
其它網站連結
電話: 02-25000405
產品技術問題產品技術支援專線:0800-717718 台北02-25088600 新竹03-5778366 Ext. 8600 高雄07-2137830 MicrochipDIRECT 專線: 07-2137830
Powered by XOOPS © 2001-2012 The XOOPS Project