dspic30f4011重新啟動不會reset
新會員
註冊日期:
2009/08/24 17:20
所屬群組:
註冊會員
文章: 10
等級: 2; EXP: 0
HP : 0 / 25
MP : 3 / 668
離線
最近遇到一個問題,我設計的電路,有用到dspic30f4011,在使用上重新啟動電源的時候,單晶片不會自動reset,IO的輸出也都是錯的,要手動按外部的reset按鈕,程式才會重新開始,IO才會正常

想問有可能的情況是什麼?有辦法解決嗎?

謝謝大家

7月16日 11:53:44
轉換PDF檔 列印


Re: dspic30f4011重新啟動不會reset
資深會員
註冊日期:
2007/06/05 21:45
所屬群組:
註冊會員
文章: 1007
等級: 28; EXP: 8
HP : 0 / 677
MP : 335 / 22499
離線
這問題,感覺像...

醫生我腳無力,需要別人攙扶
想問有可能的情況是什麼?有辦法解決嗎?

7月17日 10:58:17
轉換PDF檔 列印


Re: dspic30f4011重新啟動不會reset
版主
註冊日期:
2004/04/30 10:53
來自 CAE, Microchip
所屬群組:
站務管理者
註冊會員
MICROCHIP
文章: 14501
等級: 73; EXP: 6
HP : 1080 / 1801
MP : 4833 / 76171
離線
1. 是不是長時間後的第一次上電時可以正常工作,斷電後再開就無法正常工作。如果是的話那就是電源的斜率升降太慢了導致下次的開機因為還有殘餘電壓高於 Reset 電位,如此導致上電時無法有效的 Reset 造成無法開機的狀況。解決的方法除了改善電源供應的放電速度外,最佳的方式是啟用 dsPIC30F4011 內建的 BOR 偵測電路,將 BOR 電壓設在 4.1V 左右即可。或在外部的 MCLR 腳位加裝一個 Voltage Supervisor 的 Reset 電壓偵測 IC。

2. I/O 腳位是否有被灌電進來。PIC 斷電後要確認一下其 I/O 腳位是否有其他裝置的連接進而引進電壓進入 I/O 腳而抬升了 PIC 的電壓導置 Reset 不良。如是這樣,依樣啟用 BOR 功能也可以避免。

7月17日 12:49:38
轉換PDF檔 列印


Re: dspic30f4011重新啟動不會reset
新會員
註冊日期:
2009/08/24 17:20
所屬群組:
註冊會員
文章: 10
等級: 2; EXP: 0
HP : 0 / 25
MP : 3 / 668
離線
腳無力要找專業的醫師咨詢,pic遇到問題當然找專業的microchip咨詢嘍:)

回覆Ryang:我也是有猜到這兩種情況,我有些腳位是控制馬達伺服器的,他在關電的時候,的確是不會很快掉到0,是蠻久才會掉下來,可是有時候放了一整天再開也還是不會重新Reset。

我會再試試設定BOR的方式,謝謝嘍

7月17日 23:11:09
轉換PDF檔 列印






無法在此發表文章
可以在此觀看文章
無法回覆文章
無法編輯自己的文章
無法刪除自己的文章
無法發起投票調查
無法在此投票
無法上傳附加檔案
無法不經審核直接發表文章

[進階搜尋]


搜尋
Microchip連結

網頁捷徑
2018 Winter Elite 報名
教育訓練
其它網站連結
電話: 02-25000405
產品技術問題產品技術支援專線:0800-717718 台北02-25088600 新竹03-5778366 Ext. 8600 高雄07-2137830 MicrochipDIRECT 專線: 07-2137830
Powered by XOOPS © 2001-2012 The XOOPS Project