485通訊問題
新會員
註冊日期:
10月17日 16:55:07
所屬群組:
註冊會員
文章: 1
等級: 1; EXP: 0
HP : 0 / 0
MP : 0 / 0
離線
我目前用UART轉485訊號去對一馬達作通訊,想請問如果我將多個馬達的485通訊全部並聯起來,同時對馬達作通訊,會有訊號衰減的問題嗎?

10月17日 16:58:59
轉換PDF檔 列印


Re: 485通訊問題
版主
註冊日期:
2004/04/30 10:53
來自 CAE, Microchip
所屬群組:
站務管理者
註冊會員
MICROCHIP
文章: 14151
等級: 72; EXP: 51
HP : 1072 / 1787
MP : 4717 / 70841
離線
還好啦! 因為 RS-485 的差動驅動能力還蠻強的。

注意一下終端電阻不要每個點都接以避免阻抗過低造成驅動不足。最好是在 Master 端及最遠端加終端電阻 (220 ohm) 即可。一般接到上百個點都不會有問題的。

使用 RS485 半雙工通訊模式來通訊。

10月18日 10:32:02
轉換PDF檔 列印


Re: 485通訊問題
資深會員
註冊日期:
2007/06/05 21:45
所屬群組:
註冊會員
文章: 947
等級: 27; EXP: 36
HP : 0 / 659
MP : 315 / 20149
離線
1. 先1對1
A ==== B

2. 再1對2
A ==== B ==== C

3. 再來 1對N,就不太是問題了....
A ==== B ==== C ==...== N

* DeviceID 編號
* 通信衝突/重送...
* 終端電阻安排

10月19日 09:58:35
_________________
程式是
依照寫出來(的code),跑出結果
不是依照你想出來的,得到結果

先有需求規格 後有解決方案