我有3個數位資料,我要如何偵測曾經發生[111]或[000]?因為速度快,用MCU怕會有漏掉.

2月17日 11:03:23
轉換PDF檔 列印


Re: 數位訊號偵測
資深會員
註冊日期:
2007/06/05 21:45
所屬群組:
註冊會員
文章: 910
等級: 26; EXP: 90
HP : 0 / 647
MP : 303 / 18576
離線
111 ==> AND gate
000 ==> OR gate + NOT

或者詳細說明問題

2月17日 12:51:37
_________________
程式是
依照寫出來(的code),跑出結果
不是依照你想出來的,得到結果

先有需求規格 後有解決方案
轉換PDF檔 列印


Re: 數位訊號偵測
資深會員
註冊日期:
2004/07/12 13:55
所屬群組:
註冊會員
文章: 248
等級: 14; EXP: 72
HP : 0 / 343
MP : 82 / 12750
離線
因為3個I/O有8種狀態,我要偵測[000]及[111]發生的次數,若用MCU,怕會有漏掉情形,所以想問有沒有好的方法?

2月17日 13:43:50
轉換PDF檔 列印


Re: 數位訊號偵測
高級會員
註冊日期:
2008/10/07 16:45
所屬群組:
註冊會員
文章: 125
等級: 10; EXP: 22
HP : 0 / 230
MP : 41 / 5709
離線
找顆有CLC(Configurable Logic Cell) 功能,應該ok的.
Ex:PIC16F1619

2月18日 08:43:50
轉換PDF檔 列印


Re: 數位訊號偵測
資深會員
註冊日期:
2004/07/12 13:55
所屬群組:
註冊會員
文章: 248
等級: 14; EXP: 72
HP : 0 / 343
MP : 82 / 12750
離線
感謝建議,我會去試!

2月19日 19:16:51