Re: dspic33ep系列用pwm primary trigger觸發adc一問

作者 Ryang 於 2019年03月07日 13:03:00
PWM 與 ADC 同步觸發是: 當 PWM 在 On Duty 時開始計數,數到你要的 Count 時去觸發 ADC 做轉換。ADC 轉換完後產生中斷並取出轉換植。

所以 ADC 部會自行做轉換的,它必須受控於 PWM 的 Trigger 後同步轉換的。所以請檢查一下 ADC 的轉換模式設定。

注意: 此時的 ADC 應該是處於沒 Trigger 就不會轉換的工作。
ADC 2.12MHz 的中斷應該是你開啟了固定週期時間的轉換功能所致。

來自: http://www.microchip.com.tw/newbb/viewtopic.php?forum=2&topic_id=22563&post_id=79323