Re: APP-ESS17-2板上的ATTINY817無法燒錄

作者 Libra 於 2019年01月28日 12:44:26
應該是不小心將Fuse設定的 燒錄腳位TDO 覆寫成為RST(Reset)了
Atmel ICE無法提供12V電壓
但是可以使用 Power Debugger 來提供12V電壓復原,

由於12V會經由RESET腳送出, 在一般應用情況下,
如果板子上的RESET都接在一起時, 可能導致其他共Layout晶片燒毀
所幸APP-ESS17-2 ATTINY817的~RST(TDO)沒有跟其他晶片共接,
所以Power Debugger可以正常使用