Re: 如何做到電流回授

作者 Ryang 於 2019年05月03日 13:46:57
因為你有三個 ADC 要轉換,其中還有一個是在 T2 中斷裡轉換的,很明顯的這 ADC 的轉換會有打架問題發生。

可否在其他 ADC 轉換前關閉 GIE 中斷位元後,在轉換完成後再將 GIE 位元開啟。

來自: http://www.microchip.com.tw/newbb/viewtopic.php?forum=1&topic_id=22595&post_id=79579